Посоветуйте SCADA-систему в которой есть такие возможности:

1. Редактирование проекта без его остановки.
2. Добавление в проект однотипных объектов с минимумом усилий. В идеале должно быть достаточно ввести параметры связи для получения данных от объекта и нажать кнопку "добавить". И так же легко убирать объекты эксплуатация которых прекращена - нажать кнопку и подтвердить удаление.
3. Работа с протоколом Modbus-TCP через встроенный драйвер, чтобы не нужно было возиться с конфигурацией OPC-сервера.
4. Поддержка подгрузки архивов из контроллеров.
5. Web-визуализация для пользователей.
6. Редактирование списка пользователей и их прав без остановки проекта.

manjey73
кроме 4 вроде все есть в RapidScada.

А что значит архив из контроллера ? если чтение файла(ов), то думаю Рапидовцы смогут реализовать за денюжку драйвер для вашего контроллера, сильно будет зависеть от типа контроллера и доступности документации на него. Сложновато это однако.

На счет перезагрузки не совсем уверен, может не во всех случаях срабатывать без перезагрузки скады.
CLHON
Цитата(AlexG @ 6.10.2014, 10:21) *
Посоветуйте SCADA-систему в которой есть такие возможности:
3. Работа с протоколом Modbus-TCP через встроенный драйвер, чтобы не нужно было возиться с конфигурацией OPC-сервера.
4. Поддержка подгрузки архивов из контроллеров.


Протокол Bacnet - позволяет организовать обмен архивами между контролерами и СКАДОЙ. Если у Вас Модбас - 4й пункт не получится организовать, именно передачу как массива информации.

AlexG
Цитата(manjey73 @ 7.10.2014, 10:45) *
кроме 4 вроде все есть в RapidScada.


Спасибо, посмотрю.

Цитата(manjey73 @ 7.10.2014, 10:45) *
А что значит архив из контроллера ?


Когда у скады нет связи с контроллером, контроллер должен периодически фиксировать в своей памяти значения измеряемых параметров и события, при появлении связи SCADA должна эти данные загрузить и отобразить на трендах и в протоколе событий.

Цитата(CLHON @ 7.10.2014, 13:24) *
Протокол Bacnet - позволяет организовать обмен архивами между контролерами и СКАДОЙ. Если у Вас Модбас - 4й пункт не получится организовать, именно передачу как массива информации.


Bacnet'а нет, есть Modbus-TCP, при большом желании можно добавить в контроллер свой протокол. В принципе, варианты с передачей архивов по Modbus встречаются, в самом протоколе стандартного способа для этого конечно не предусмотрено.
manjey73
Modbus позволяет передавать и массивы данных.
Можно пойти двумя путями.
1. контролировать связь битовой переменной и при пропаже переодически писать в массив нужные данные. Вопрос как определить глубину массива ? ну или сделать его перезаписываемым, но как тогда скада поймет куда распихивать данные ?
2. писать в файл контроллером, но опять же, как скада потом поймет, что и куда выбирать из файла - вот это в принципе придется реализовывать драйвером для скады.
Думаю, что любой вменяемый контроллер способен писать файлы в свою память.

Если у скады есть доступ по сети к контроллеру, то должен быть и доступ к его файлам...
AlexG
Цитата(manjey73 @ 7.10.2014, 14:52) *
Вопрос как определить глубину массива ? ну или сделать его перезаписываемым, но как тогда скада поймет куда распихивать данные ?


Тут все в общих чертах понятно: Массив на всю свободную память, перезаписываемый по кругу. Каждая порция данных должна писаться с меткой времени, этого должно быть достаточно для распихивания.
manjey73
AlexG массив в принципе не может быть на всю свободную память, так как у Modbus есть ограничение на количество передаваемых данных, да собственно у любого протокола.
Передавать потом порциями ?, можно, но будет муторно.
Перезаписались данные на втором кругу, обновились метки времени - скада все равно часть потеряет.

Например записать значение, потом писать изменение значения в тех же процентах. Правда скаде придется потом выполнять расчеты, тоже не айс...